Всем доброго времени суток.
Подскажите,где найти ссылку на расчет высоты дымовой трубы.
Проблема состоит в том,что есть 2 котла ASX 1750 производства UNIKONFORT,от каждого отдельный дымоход, диаметр дымохода 400 мм.Котел № 1 работает стабильно,а котел № 2 при изменении атмосферного давления начинает самопроизвольно выключаться.Во втором случае до дымохода есть 3 поворота под 90 градусов. Из-за этого ни один котел не может выйти на номинальную мощность
Планирую перенести дымовые трубы с улицы в помещение с подключением непосредственно к котлу(что,собственно,и советует производитель котлов).Но необходимо хоть какое-то обоснование руководителю предприятия.И пока планирую начать с расчета дымовой трубы.








aas3
Цитата(vovka87 @ 4.2.2014, 22:34) *
Всем доброго времени суток.
Подскажите,где найти ссылку на расчет высоты дымовой трубы.
Проблема состоит в том,что есть 2 котла ASX 1750 производства UNIKONFORT,от каждого отдельный дымоход, диаметр дымохода 400 мм.Котел № 1 работает стабильно,а котел № 2 при изменении атмосферного давления начинает самопроизвольно выключаться.Во втором случае до дымохода есть 3 поворота под 90 градусов. Из-за этого ни один котел не может выйти на номинальную мощность
Планирую перенести дымовые трубы с улицы в помещение с подключением непосредственно к котлу(что,собственно,и советует производитель котлов).Но необходимо хоть какое-то обоснование руководителю предприятия.И пока планирую начать с расчета дымовой трубы.

Т.е. я правильно понимаю, что к котлам с выпускным отверстием дымовых газов Ф450мм вы подключили дымоходы Ф400мм каждый, причём второй дымоход без изменения диаметра через 3 поворота 90 гр.?
Логично, что второй периодически перестаёт работать, а первый не выдаёт номинальную мощность - газы уходят плохо, "дышать" котлу в итоге нечем.
Хотя бы диаметры дымоходов (относительно выпускного отверстия газов котла) пробовали увеличить?

По расчёту - посмотрите, например, это: Сидельковский Л.Н. Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий глава 11.